Данила Багров : 퀄리티 좋네 ..

전력용 변압기에서 부분방전 시험

전력용 변압기에서 부분방전 시험(PD 시험)의 중요성에 대해 알아봅니다. 부분방전은 전력용 변압기 부싱과 권선에서 절연 결함이 발생하는 주요 원인이자 매우 신뢰할 수 있는 지표입니다. 부분방전은 궁극적으로 고장으로 이어져 큰 손실비용을 초래할 수 있습니다.
PD 시험은 공장 시험, 현장 승인 시험(시운전) 및 효과적인 유지보수 계획을 세우기 위한 사용 중 문제 해결 과정에서 전력용 변압기의 절연 결함을 감지하여 위치를 파악하고 전반적인 절연 상태와 고장 위험을 평가하는 데 이용되는 효과적인 진단 방법입니다. 전력용 변압기에 대한 매우 안정적인 업계 표준 PD 시험을 위해 OMICRON은 MPD 800 범용 부분방전 측정 및 분석 시스템을 권장합니다.

MPD 800에 관해 자세히 알아보기 – 방문: https://www.omicronenergy.com/mpd800
PD 시험에 관해 자세히 알아보기 – 방문: https://www.omicronenergy.com/pd-testing
당사의 PD 비디오 모두 시청: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzmbZeI1bhu8uDyS69WzbpdPYmWA98AEg

110회 2교시 문제4 변압기에서 발생하는 부분방전

김관태기술사 110회 건축전기설비기술사
110회 2교시 문제4 변압기에서 발생하는 부분방전

... 